用轴流风扇,三块板的温度不均改良的方法?

 楼主| kummel 2016-2-19 09:11:26 显示全部楼层
有的,差不多是一个HUB,我加长15mm, 做过实验了,但温差大还是没有解决
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
scott 2016-2-19 09:12:06 显示全部楼层
这个图其实看到的东西并不多
scott 2016-2-19 09:13:49 显示全部楼层
你说的"每一片板右边的散热器",其实我是看的不是很懂,每块板其实都看不到
 楼主| kummel 2016-2-19 09:16:26 显示全部楼层
低的散热片靠箱体的PCB为右边的PCB
 楼主| kummel 2016-2-19 09:16:43 显示全部楼层
高的散热片靠箱体为左边的PCB
scott 2016-2-19 09:17:03 显示全部楼层
这样就好多了嘛
 楼主| kummel 2016-2-19 09:17:45 显示全部楼层
目前散热片到风扇出风口的距离是23mm
 楼主| kummel 2016-2-19 09:18:21 显示全部楼层
加长15mm 就是38mm,刚好是一个风扇的hub距离
PCB 2016-2-19 09:19:44 显示全部楼层
排的好密
PCB 2016-2-19 09:19:47 显示全部楼层
空间