flotherm做水冷散热器仿真的时候这个问题是什么原因

 楼主| mariah热分析 2016-1-26 15:03:45 显示全部楼层
果然大神就是大神
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
 楼主| mariah热分析 2016-1-26 15:27:50 显示全部楼层
还想问个问题,那个冷却液的温度是从哪里设定的?
collins 2016-1-26 15:29:55 显示全部楼层
一个是环境温度 一个是辐射温度
 楼主| mariah热分析 2016-1-26 15:30:30 显示全部楼层
那冷却液温度呢?
scott 2016-1-26 15:38:50 显示全部楼层
用region包住流道,fluid设置为water,用fixed flow赋值流速,下面有环境的设置,即为水温
猫猫 2016-1-26 15:39:50 显示全部楼层
channel temperature是啥温度啊
sophia 2016-1-26 16:04:17 显示全部楼层
请问一下一般的导热硅脂热阻设置多少啊?我查产品说明都是找到导热系数,没看到热阻
Jason1028 2016-1-26 16:07:40 显示全部楼层
根据导热系数算啊
Jason1028 2016-1-26 16:08:08 显示全部楼层
厚度按0.1或0.05
Jason1028 2016-1-26 16:08:35 显示全部楼层
看安装力矩