找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

有风扇和都导流板会导致残差不收敛么

scott 2015-12-2 17:34:06 显示全部楼层
提示什么信息?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
 楼主| cbyz32205 2015-12-2 17:35:14 显示全部楼层
就是迭代次数到了,仍然不收敛
 楼主| cbyz32205 2015-12-2 17:35:36 显示全部楼层
就只有温度残差收敛,速度都不收敛
scott 2015-12-2 17:36:24 显示全部楼层
把风扇松弛因子改成0.7试下再
 楼主| cbyz32205 2015-12-2 17:36:29 显示全部楼层
我把风扇去了,就收敛,是不是说,就是由于风扇导致的
 楼主| cbyz32205 2015-12-2 17:36:35 显示全部楼层
就是设置的0.7
scott 2015-12-2 17:36:46 显示全部楼层
在solve control那里
 楼主| cbyz32205 2015-12-2 17:36:56 显示全部楼层
恩,这个知道
 楼主| cbyz32205 2015-12-2 17:37:17 显示全部楼层
昨天下班还特意把迭代次数调成800了
scott 2015-12-2 17:37:24 显示全部楼层
只能给大致方法