初学放大器散热问题

各位大侠,模型各种设置完成后,网格划分没有问题,但就是求解不了,麻烦各位给看一下谢谢!
另外,此放大器应用于海拔4000m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

lzzmn 2015-11-23 16:43:56 显示全部楼层
没有设置热功耗,total power 是0呢?
ttf2001 2015-11-25 10:40:35 显示全部楼层
1.模型上你不需要导入CAD模型,直接可以转换为ICEPAK模型;
2.你的开孔地方可以直接简化为Grille,这样可以减少网格;
3.你的风扇模型只设置了风量,没有设置风压;
4.需要将风扇创建Assembly细化网格;
5.你的海拔高度没有设置;
6.你的材料属性设置不正确;
7.辐射可以不用打开,如果的设备放置户外需要考虑太阳辐射。
以上是目前我所看到的问题,说的不对的地方还望海涵。