网格引起的收敛问题

如果是网格引起的收敛问题,我们可以在Solve-Store Error Field 勾选,求解结束之后,可以查看压力,xyz速度场或者温度场任何一栏的网格.
问题:
如果勾选Store Error Field,选择查看的是压力场(这里的压力场假设是不收敛的),那么请问怎么看是那里的网格引起不收敛呢.
查看了一些资料,在这个地方都没有说清楚,请大神指教.
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

scott 2015-6-9 10:05:51 显示全部楼层
使用步骤如下:
1,在solve control里勾选Store Error Field;
2,重新进行计算;
3,计算完成后可在如下位置查看:visual editor--》results--》scalar fields--》field error;
4,确定后可以先de-activate引起不收敛的物体,或者调整该区域的网格来处理,直至收敛。
以上希望能帮助你,如有其它类似问题,也可加入网站官方QQ群319322744咨询解决。
 楼主| yj19861001 2015-6-9 11:13:05 显示全部楼层
谢谢S神解惑.^_^

点评

你在群里是哪个啊~  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:31
scott 2015-6-9 13:31:01 显示全部楼层

你在群里是哪个啊~
admin 2015-6-14 00:23:43 显示全部楼层
哈哈
蓝色沉淀2 2024-8-15 15:05:10 显示全部楼层
scott 发表于 2015-6-9 10:05
使用步骤如下:
1,在solve control里勾选Store Error Field;
2,重新进行计算;

您说的是flotherm吗?我怎么没有找到store error field和visual editor--》results--》scalar fields--》field error;这些在哪里呢,能不能上个图说一下呀,大神