新手求教:flotherm提示over-written

在模型检查时,出现提示:
object has been entirely over-written <root assembly ->cuboid ->root assembly cuboid cub3>,blocked by :<root assembly ->cuboid ->root assembly cuboid cub6>
想请教大虾们,这个问题是怎么造成的,怎么解决这个问题。
刚开始还有其他类似的警告,我调整网格后,有一部分就消失了,这又是什么情况?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

szsz 2014-9-28 20:05:30 显示全部楼层
几个块之间的网格有冲突,重新调整加密点就好了。
 楼主| wuchj8606 2014-9-28 21:42:23 显示全部楼层
szsz 发表于 2014-9-28 20:05
几个块之间的网格有冲突,重新调整加密点就好了。

谢谢,我调整网格后,警告没有了,我我还以为是我模型的问题,以为是有风道被挡住了,不过现在求解还是不能收敛,温度曲线始终高位平稳,其它残差都能收敛,不知道是什么情况
joel-china 2014-10-12 20:14:11 显示全部楼层
楼主这是新手吧?这个问题很简单,主要是因为有模块有部分没被网格捕捉到。解决方式有多种,比如调小最小网格尺寸、局部加密、适量拖动模块以适应网格等等,各有优劣,需综合来用。
 楼主| wuchj8606 2014-10-14 22:36:14 显示全部楼层
确实是新手,最近刚开始学,搞得很头疼。
想问一下要导入PCB,需要把PCB存成什么格式?