1.发热源情况:
一个长条形(类似矩形)LED光源300W左右,它的热源是led灯泡通过散热材料被动式散热 (图黑色材料)
LED灯泡热量通过散热材料传递 散热材料上安装有几个小风扇 ,起到了一定增加气流流动。类似于CPU风冷结构。

2,现在的方案:
把这个LED光源安在一个封闭长盒子(盒子一个面装玻璃实现照明) 盒子两端设计涡流管通入冷气

3.降温效果的探讨
  这个方案的降温效果如何
  我通入冷气是不是对LED原件起不到降温效果,只是对盒子内部降温。
  
4.改成盒子侧端强制对流
在这个长盒子的一端通入冷气(或者直接通气)从另一端出来  带走热量  
这个方案的可行性?

  感谢各位抽空阅读了我的帖子,本人初入行 ,有可能有些问题是基础知识,希望各位前辈能不吝指教。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

 楼主| yy7618 2014-9-24 16:42:46 显示全部楼层
先占楼,希望各位前辈能指点下  
MasterWayne2622 2014-9-24 21:01:23 显示全部楼层
原理上可以这么设计,LED灯珠通过铝基板和散热器导出热量被风散掉,但是风扇是4015的吗?风量感觉会有点小。给我详细参数可以做个模拟大致看看
 楼主| yy7618 2014-9-25 09:41:01 显示全部楼层
MasterWayne2622 发表于 2014-9-24 21:01
原理上可以这么设计,LED灯珠通过铝基板和散热器导出热量被风散掉,但是风扇是4015的吗?风量感觉会有点小 ...

感谢3楼的回复
   风扇是XJ24B4010H,风量:6.95CFM,电机功率:2.16(w)kW
前辈 ,LED的散热方式已经是固定了,我们是采购的一套LED光源。
目前主要是我通过涡流管通入冷气的方式,是否合理?
改成一端通气体,从另一端出来的方式,这个方案合理性?

点评

涡流管都用上了,你是学制冷的吗哈哈 1cfm风量进出口温度5度温差能解3W热量,还是觉得风量太小了,你可以估计算一下。 我做的一些设备用到这种4010风扇冷却对象不超过10W,so...  详情 回复 发表于 2014-9-25 21:29
MasterWayne2622 2014-9-25 21:29:15 显示全部楼层
yy7618 发表于 2014-9-25 09:41
感谢3楼的回复
   风扇是XJ24B4010H,风量:6.95CFM,电机功率:2.16(w)kW
前辈 ,LED的散热方式已经是 ...

涡流管都用上了,你是学制冷的吗哈哈
1cfm风量进出口温度5度温差能解3W热量,还是觉得风量太小了,你可以估计算一下。
我做的一些设备用到这种4010风扇冷却对象不超过10W,so...
sannxi 2014-9-26 06:53:26 显示全部楼层
这个问题比较简单,利用传热基础,做些简单计算就知道你的方案可不可行咯。
我个人经验和做法是,做方案之前先做些计算,看看这种方案的理论效果是多少,距离我的目标差别有多大,如果差别不大就可能有戏,做方案细化设计,做些局部优化和强化措施,就搞定了。如果差别很大的话,也不用浪费时间。
sannxi 2014-9-26 06:54:26 显示全部楼层
还有我觉得你一上来就陷入到具体的方案里面了。
wuchj8606 2014-9-28 22:03:26 显示全部楼层
sannxi 发表于 2014-9-26 06:54
还有我觉得你一上来就陷入到具体的方案里面了。

同意,可以先简单计算一下