【求助】flotherm中继电器的功率怎么处理?

我要分析的产品里有好几个继电器,每个接近200W的功率,但它们不是同时工作,也不是一直处于闭合状态,请问它们的功率如何设置?
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

cloudpuma 2014-8-26 13:18:55 显示全部楼层
继电器本身不会消耗这么大功率吧?是不是只是通过继电器的功率?

这样的话,如果做稳态分析,是不是按照继电器外形建模,然后设置一个继电器消耗功率就可以了?当然材质什么的要根据实际情况来。其他按照实际最大工况来做吧。

如果做瞬态分析的话,要的数据很多,很难做的准。

个人浅见,供参考。
joel-china 2014-9-6 20:04:15 显示全部楼层
看它们是否是周期性工作,如果是周期性且工作时间较长,可以将功耗按时间平均一下,然后按稳态分析即可。