flotherm里面应该内置计算公式来根据具体情况去自动求解流体与壁面间的换热系数(至于在哪查看计算出的换热系数还真不清楚,或者软件本身没有将换热系数显示出来)。
我觉得只有在求解区域和设备壳体外表面重合时,也就是求解区域刚好包住设备壳体时,才需要设置壳体外表面与周围环境的换热系数;当求解区域远大于设备壳体外形时,不需要设置(当然设置也没事,因为不起作用)。建模时,可以适当放大求解域,这样的缺点是求解网格较多,求解时间长,好处是能对周围空气状况有了解。
对流换热系数计算起来是很复杂的,它和很多因素有关系,和接触面的粗糙度、形状、大小、布置方式有关系,和流体的导热系数、密度、比热容、黏度有关系,还和流体的流速有密切联系。所以这就导致对流换热系数计算起来极其复杂,有些情况下准确的计算对流换热系数甚至是不可能的。
对流换热系数大致范围:
对流换热现象 换热系数 W/m2.K
空气自然对流 3~10
气体强迫对流 20~100
水自然对流 200~1000
水强迫对流 1000~15000
|