急求一个icepak问题!

一个热源5000W,贴在一个block上,请问用什么办法可以把热源的问题降到50度以下,方法越简单越好!不求原理,只求结果。比如block设置面温度之类,
PS:定义一种材料设置几万的热导率已试过,效果不好,而且方程不收敛。
谢谢!
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

船儿飘 2014-8-12 14:16:34 显示全部楼层
比热容设大点
 楼主| fridge2003 2014-8-12 21:24:12 显示全部楼层
船儿飘 发表于 2014-8-12 14:16
比热容设大点

谢谢!已解决,在一个面定义换热系数,和外部温度,那个面可以当做换热器来用!
 楼主| fridge2003 2014-8-12 21:24:19 显示全部楼层
船儿飘 发表于 2014-8-12 14:16
比热容设大点

谢谢!已解决,在一个面定义换热系数,和外部温度,那个面可以当做换热器来用!