困惑很久的問題, 請高手解答.


小弟最近做了一個仿真, 搞了好久, 但是一直有個問題沒辦法得到解答, 麻煩請高手幫忙看看.
這個仿真的網格面對齊率質量很高, 大約0.9以上, 得到的處理器溫度是130度; 但是當把模型中的一個小零件拉到inactive的項目裡時, 得到的結果卻變為60度左右, 網格質量並沒有變化, 仍然是維持在面對齊率0.9以上.

實際上的測試並不可能相差這麼大, 因為這個零件體積很小.
哪位高手可以幫忙解答這個問題? 感激不盡.

不好意思阿, 這個仿真搞的太久, 頭都昏了, 檔案是這一個 case30Upd才對...



case30Upd.rar (21.82 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评8

彩云间 2011-5-1 08:38:04 显示全部楼层

你的网格质量怎么弄那么高的,怎麽设置的参数啊

ADDA 2011-5-1 08:38:04 显示全部楼层

使用笛卡爾座標網格.

阳光下 2011-5-1 08:38:04 显示全部楼层

你这个模型的网格还需要改进,网格的宽长比太大,网格精度不够。另外,你的最小网格到10的-13,单精度求解器是没办法求解这么小的网格的,需要用双精度。

热热热 2011-5-1 08:38:04 显示全部楼层

对,单精度的网格体积应该大于1e-12

说不完 2011-5-1 08:38:04 显示全部楼层

我之前也試過雙精度求解, 甚至也把紊流模式改為RNG, 還是一樣的情況..

delta 2011-5-1 08:38:04 显示全部楼层

学习了,谢谢!

szbay 2011-5-1 08:38:05 显示全部楼层

笛卡爾座標網格在一些復雜的模型時,網格精度不夠。會有一定有誤差。

Nidec 2011-5-1 08:38:05 显示全部楼层

可使用HD网格,应该能解决