找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

求助散熱模組瞬态分析

剛接到一款國外高功率發熱,散熱模組.
想用FLOTHERM做瞬态分析,底部模擬發熱平台,看2000W在多少時間能夠升溫到多少度?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

vken_zu 2013-12-28 19:59:25 显示全部楼层
瞬态分析我还没做过呢,支持
beidou 2013-12-28 20:04:36 显示全部楼层
路过,支持一下,希望高手多出来交流交流,我们也顺带学着点
xueminzhang 2014-1-3 21:30:05 显示全部楼层
瞬态分析,需要设置上材料密度,比热容参数
slm233 2014-10-31 16:44:47 显示全部楼层
学习一下
anxin011 2017-11-6 16:58:13 显示全部楼层
xueminzhang 发表于 2014-1-3 21:30
瞬态分析,需要设置上材料密度,比热容参数

您好,我使用的是10.1版本,双热阻模型怎么设置瞬态参数?双热阻模型是不是不适用瞬态分析?
buctbit 2017-11-13 14:08:22 显示全部楼层
anxin011 发表于 2017-11-6 16:58
您好,我使用的是10.1版本,双热阻模型怎么设置瞬态参数?双热阻模型是不是不适用瞬态分析? ...

1. 双热阻模型不适合瞬态分析,双热阻模型的热阻用的都是Rth(即稳态热阻),瞬态分析需要用到的是瞬态热阻 Zth。
2. 瞬态分析最好的办法就是根据实际的3D尺寸建模,设置各部分材料属性,然后进行瞬态仿真。并且注意Die的网格以及时间步长的设置。
anxin011 2018-11-19 15:39:17 显示全部楼层
buctbit 发表于 2017-11-13 14:08
1. 双热阻模型不适合瞬态分析,双热阻模型的热阻用的都是Rth(即稳态热阻),瞬态分析需要用到的是瞬态热 ...

您好,元器件资料自提供双热阻的参数,怎么知道瞬态热阻,或者像芯片一类的不知道密度和比热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册