Icepak 计算设置问题

本帖最后由 wcc200207 于 2013-7-2 13:46 编辑

在用Icepak 作强迫风冷计算时,计算域X、Y方向与模型大小一致,Z方向风通过,Z风速设为1m/s,当散热片用block制成,计算正常,当散热片用plate设置时,仿真计算时残差曲线没有白线,计算结构没有温度,不知问题出在哪里,请高手指教。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评1

 楼主| wcc200207 2013-7-4 08:17:21 显示全部楼层

问题已解决

问题已解决,感谢网友szjackyang 的帮助:

没有选择温度求解项: