仿真结果的探讨

同一点的温度,用监测点得到的温度准确还是在 plot平面上读取的温度准确,为什么同一点的温度,两种方式得出的结果相差很大,谢谢!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

cliffcrag 2011-5-1 08:37:29 显示全部楼层

个人觉得监测点得到的准确些,plot平面上至少有人为操作的误差啊。

冰雪男孩 2011-5-1 08:37:29 显示全部楼层

那也不应该有很大的误差啊。。。

花花世界 2011-5-1 08:37:29 显示全部楼层

谢谢!

夜光杯 2011-5-1 08:37:29 显示全部楼层

數值解為非連續解, 後處理看到的是某網格的值. Monitor 則用與該點相關的鄰近網格做內插.

Nidec 2011-5-1 08:37:29 显示全部楼层




    这个是深有体会,SPOT平面上捕捉的是某一网格的温度。相同的地方,若把网格细化后重新捕捉,温度值会有变化,但不会变化很大。