求助 不收敛

npw 2013-4-18 08:30:55 显示全部楼层 阅读模式
大家好:
      我是散热新手里的小菜鸟,最近在研究FLOTHERM,附件是一个我做的小东西,模型简单但是就是不能收敛,求大神指导!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

resheji 2013-4-18 10:15:55 显示全部楼层
简单看了下,求解域没有拉大。环境温度还要再设一个。

另外风扇的曲线数据怎么这么怪。工作点好难看啊。
 楼主| npw 2013-4-19 09:47:19 显示全部楼层
resheji 发表于 2013-4-18 10:15
简单看了下,求解域没有拉大。环境温度还要再设一个。

另外风扇的曲线数据怎么这么怪。工作点好难看啊。 ...

风扇曲线这个我还不太了解,风机是自己在模型里面随便选了个模型,然后我自己附了一个风量值,后面我改用了FIXED FLOW附值风量好像又可以了的。
  谢谢大哥帮忙看了下啊,想问下关于风机曲线应该怎么设置合适的呢,我知道风量,风压定不下来,还有风机曲线是不是只要设定最大风量和最大风压呢,如果是的话这两个值又该如何设定呢?