水冷铜排 结果发散

 楼主| lang34 2013-4-1 13:54:08 显示全部楼层
我这个仿真 是准备先做水冷,然后再模拟断水的温升,所以那个求解域不改的会好点。现在问题是水冷仿真发散、结果页不对。我把static pressure勾上,还发散。我再重新建个模型,重新设置一遍看看有没有问题。
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
 楼主| lang34 2013-4-1 14:41:41 显示全部楼层
Ice 发表于 2013-3-29 08:55
几个问题:
1.你算水冷,没有开启重力,那么水冷板外侧的空气是没有用的,自然对流的效果微乎其微,所以, ...

按照这个方法网格是少了很多,划分的网格对齐率还不错,就是网格质量差了些。ICE你帮我看看为什么我的温升比预算值高两倍呀

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
 楼主| lang34 2013-4-1 18:51:03 显示全部楼层
ICE 实在不要意思 犯了个低级的错误。看出口水的温度不该像上面那样看,应该直接看出口文度。我看了下出口温度那么高  麻烦你了 ICE 非常谢谢你 两次发帖你都热心的答复 谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
Ice 2013-4-2 21:58:12 显示全部楼层
本帖最后由 Ice 于 2013-4-15 16:22 编辑
lang34 发表于 2013-4-1 11:59
去掉assembly后多了20000个网格,上面字打错了。有点感冒,有点晕乎


难怪我也感冒了,被你传染的啊,这两天和你说话说多了。
Ice 2013-4-2 22:01:07 显示全部楼层
本帖最后由 Ice 于 2013-4-2 22:02 编辑
lang34 发表于 2013-4-1 13:42
哦 我再试试 我是学自动化的 没学过流体力学和热力学 谢谢ICE哈


加油吧。半路出家的更痛苦。慢慢摸索。多来逛逛论坛。也能成长起来的,慢一点而已。
要做深入的热设计,还是需要补习一下科班的专业课程的。不要太迷信仿真,仿真只是热设计的一个工具而已。没有基础的热仿真是信不过的。
huapeng110 2013-4-14 20:47:39 显示全部楼层
算的蛮复杂的。
12