Heat Pipe和Block建立的热管模型仿真出的结果不同?

asomy 2013-5-11 16:36:15 显示全部楼层
szsz 发表于 2013-1-21 14:13
这个热管,我们的产品没有用到,所以平常接触的不多,但根据你的描述。

如果是用热阻的方式给参数的,是否 ...

這個方法是用在表面設定,對於熱管是不正確的!!
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
alanqiao12 2013-7-16 17:06:34 显示全部楼层
回复一个问题:
热管与热管之间也存在热传递,所以,对于单个热管来说,热量就变大了。最后导致的结果是,单个热管传热量相加的结果大于热源功率输入数值。