在ICEPAK求解完后怎么檢測模型的能量與質量是否守恒



各位,請教一下,在ICEPAK求解完後,我一般是通過下面二種方式來檢測該模型的能量與品質是否守恆。但裏面有一些問題我看不明白,現在這裏向各位高手請教一下。(我這模型只在GPU部分加了一個50W的功率。)
第一種方式:SUMMARY REPROT来检查能量守恒

  

下载 (26.28 KB)
這個是單獨GPU的功率,表單上沒錯。

  

下载 (56.86 KB)
這個是所有對象的功率,這個表中的值怎么會變成負值呢?請高手指點???
第二種方式:SOLUTION  OVERVIEW来检查能量與質量是否守恒守恒

  

下载 (26.15 KB)



  

下载 (159.23 KB)
這張表中的相關參數分別為模型中的那些參數,這些參數的守恒標準有是什么?
1.Mass flow rates


2.Volume flow rates


3.Fan operating points


4.Heat flows for objects with power specified


5.Heat flows for openings, walls, grilles, and fans





  



這張表單中的
mass flow through boundaries
volume flow through boundaries
這二個參數中的求解結果為什么是負數的呢?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评8

tender 2011-5-1 08:37:05 显示全部楼层

这些道道都不懂...
我只知道如果能量和质量不守恒的话,模型计算是不会收敛的.....

aok 2011-5-1 08:37:05 显示全部楼层



謝謝回復。
但有時我們的一些模型求觖是收斂,但用SOLUTION  OVERVIEW来检查能量時,卻發現其功率值不相等。

  
下载 (17.27 KB)


homeland 2011-5-1 08:37:06 显示全部楼层

頂一下,別沉貼了。

说不完 2011-5-1 08:37:06 显示全部楼层

模型复杂,网格精度太低,再就是物体之间有交叠,体积不再是原来画的那么大了而已。

Magic 2011-5-1 08:37:06 显示全部楼层




   高手能說一下,在ICEPAK求解完后怎么檢測模型的能量與質量是否守恒?

羞答答 2011-5-1 08:37:06 显示全部楼层





是不是這將幾項下的各參數據各相加,其結果等于0就算是收斂了呢?
另外這些參數的絕對值又是模型中的那個參數?

cliffcrag 2011-5-1 08:37:07 显示全部楼层

CABINET 的六个面都有功率流出或流入,付的是流入,你吧他们加起来  在加上热源功率 应该是0





    质量流量&体积流量也是這樣的嗎?
還有一個問題,這些參數在那個范圍是可以接受的。