请教各位,如图所示散热齿该如何建模比较接近实际情况

斜的散热翅片,主要用于风道改变,增加散热面积,我使用了sloping block建模,比较接近实际情况,但是网格非常多,超出电脑最大网格限制,预计无法运算,不知道有什么好办法呢~~~

  
下载 (9.42 KB)
斜翅片



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评10

花花世界 2011-5-1 09:41:06 显示全部楼层

忘记说了,zoom in功能还不大会。。。

小甜甜 2011-5-1 09:41:07 显示全部楼层

请指点一下嘛

少年梦 2011-5-1 09:41:07 显示全部楼层

FT的斜面是先天不良, 網格數量少不了
region + loacal...可能小有幫助

另外, 跟zoom-in無關

逍遥神 2011-5-1 09:41:07 显示全部楼层

不至于这么多的网格吧~
Flotherm处理斜Fin,就是能力稍弱。
非要仿真,考虑换软件吧

Blossom 2011-5-1 09:41:07 显示全部楼层

没办法,后来把这些翅片全都删除了。。

那是谁 2011-5-1 09:41:07 显示全部楼层

斜版可以測試出CFD軟體有三項功能.1.Zoom in 功能與否. 2.網格Mesh總量,是否可以有效切到空氣網格,Wall function effect.3.電腦記憶體硬體使用消耗量. 假設3C系統分析 密度高的系統 甚至 10U Rack mont 軟體計算時間與網格量多寡與硬體記憶體支援量與否,分析出來的結果是否真的可以參考,是CFD使用人最基本sence. 軟體商都說自己的軟體是無敵,都可以算,我聽你在放狗屁 天方夜譚.   值的深思

tender 2011-5-1 09:41:08 显示全部楼层

换成icepak简单多了。。。。
FT做这个就是弱点。。。
另外9#的兄弟可以另外发个的话会更好点
还是感谢对论坛的支持

快乐的 2011-5-1 09:41:08 显示全部楼层

用ICEPAK吧。FLOTHERM像這樣的模型還真沒法。

时间定格 2011-5-1 09:41:08 显示全部楼层

把斜筋压扁。