找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

请解惑:关于ambient表面换热系数

在附件中的模型中,设置换热系数时,无论数值怎么改,最后的温度分布没有改变,这是为什么?
还是我的设置有误?
  
下载 (92.75 KB)



Flotherm中 ambient表面换热系数详细设置查看附件:

flotherm_ambient-4747.rar

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评10

那是谁 2011-5-1 09:39:57 显示全部楼层

这个设置只是一个初始值,软件计算的过程中会对其进行更新,所以,这个值对结果没有什么直接影响

endless 2011-5-1 09:39:58 显示全部楼层




    谢谢!
那这个值在结果中会有显示吗?
还是说这个值一直是变化的?

阳光下 2011-5-1 09:39:58 显示全部楼层

对流换热系数与很多参数有关,况且不同位置这个值也不一样

从网格的角度出发,在固体内的网格中,每个网格应该有一个导热系数参数,而在固体与流体相连的网格里,有一个对流换热系数参数,还有一个热辐射参数
并且这些数值随着迭代不断变化(如果导热系数不是定值,是一个随温度变化的值),最终不再变化,模型也就收敛

后处理的时候应该能够读出这些值,但是没有试过,哈哈

花开茶蘼 2011-5-1 09:39:58 显示全部楼层

这个换热系数是用于考虑箱体与外界环境的换热量,求解域与箱体大小一致时才计算,这是软件对外界换热的一个近似处理,其实并不准确,因为和外界的换热系数一般是未知的,不应作为一个已知的第三类边界条件。

一个人 2011-5-1 09:39:58 显示全部楼层



ambient中的对流换热系数,仅在如下两个条件同时满足时才发挥作用:
1.对某个方向上的计算域边界附加了你设置的ambient属性
2.改计算域边界和计算域内某固体表面重合
则此ambient种设置的对流换热系数会在与计算域边界重合的固体表面上发挥作用。

此设置有一个典型应用:
你的一个机箱,内部采用强迫对流换热,此时系统90%多的热量都是靠系统内部的强迫风冷带走的。但同时,机箱外表面也是存在自然对流和辐射的,只不过非常小而已。
在进行仿真计算时,又不想把机箱外计算域放大实际计算其自然对流。就可以设置ambient中的对流换热系数,近似模拟机箱外表面的自然对流和辐射。
在此情况下,一般设置此值为10左右即可。

烟火 2011-5-1 09:39:58 显示全部楼层

学习了,回去验证一下看看!

散热 2011-5-1 09:39:59 显示全部楼层

慢慢来
路漫漫呀

你的美 2011-5-1 09:39:59 显示全部楼层



真的很期待你可以,每次看到你的都会有所收获,感觉你在传热学方面很有造诣!期待你的!

在不疯狂 2011-5-1 09:39:59 显示全部楼层

以前也是只知道大概,受教了啊

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册