更改
1.散热器的风向设置不对,根据风机的风向,散热器的风向应是Z向.
2.水管没有出口
更改:
1.下了模型后求解了一下,发现散热器风向正确(因为没有 base)
2.模型中散热器内的水管部分用enclsure+fluit block不对,建议用solid block+fluit block
3.部分对象未对齐导致细小网格
4.明天上传我的更改后的模型。
另外对复杂问题的求解思路建议先设置最简单的模型,网格通过后求解几步看一下流动合不合理。本例可以先看水冷管道建模关掉大的风机
封闭环路我用最简单的模型作了一下发现加个流量\压头可以 实现,但我上传的模型中未做出,其他部位加的opening可参考,其他做法未实验。如下面各位专家所言,关键是优先级的把握。
lui-6.rar (22.99 KB)
|