最近完成的散熱模組 thermal simulation

包括兩個PCB板, 晶片發熱為50W及110W, 使用八根熱管, 連接三組散熱片, 並利用兩個風扇強制通風散熱(一個離心扇, 一個軸流扇). 網格數 約 871 萬, 約四小時收斂. 下圖為主要元件的表面溫度分布結果.

  
下载 (53.21 KB)



  
下载 (64.27 KB)



  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评11

逍遥神 2011-5-1 09:37:21 显示全部楼层

網格數 約 871 萬
那就用什么樣的電腦才能搞定

一个人 2011-5-1 09:37:21 显示全部楼层



我用的設備如下:
CPU : Intel® Core i7-860
RAM : 8.0 GB (DDR3-1333)
OS : Windows 7 Professional 64-bit
計算時實際使用的記憶體只有2.5GB

快乐的 2011-5-1 09:37:21 显示全部楼层

我的只有2G 的內存
網格上了160W內存就報錯。
今天有一個模型網格在157W,沒法收斂。現在都不知咋辦了?

  
下载 (168.57 KB)


冰冻的心 2011-5-1 09:37:21 显示全部楼层

这个软件电脑配置要求高不高?
谁来个说明呀!!

resheji 2011-5-1 09:37:21 显示全部楼层

那个收敛曲线是ICEPAK的收敛曲线,不是6SIGMAET的收敛曲线,用6SIGMAET有8GB内存就够了,就能解决1000万网格的项目问题。

秋末天空 2011-5-1 09:37:22 显示全部楼层

请教几个问题:
1.为啥图片显示的温度是负数?
2.热管和散热器配合使用目的如何?
谢谢

endless 2011-5-1 09:37:22 显示全部楼层



1. 您誤會了, Legend 中的 "-" 不是負數, 只是用來標記溫度位置的指標
2. 熱管主要是將晶片的熱量快速傳至散熱片上, 再利用風扇的強制對流, 將散熱片上的熱量帶走

在不疯狂 2011-5-1 09:37:22 显示全部楼层

楼主,热管怎么在软件里建模呀,设置导热系数?

AVC 2011-5-1 09:37:22 显示全部楼层

把网格秀出来看一下嘛