ICEPAK中如何改變放射狀離心扇的運轉方向

各位高手,請教一下。
如何在ICEPAK中改變放射狀離心扇的運轉方向?因為在實際使用中我們所用的風扇一些是順時針運轉,而有一些卻是反時針運轉。但在ICEPAK中放射狀離心扇(TYPE 1)他的運轉方向是順時針運轉的,那么,我們如果用到反時針運轉的風扇該在ICEPAK中怎么去設定那些參數?不設定吧,出風的方向與實際不符,跑出來的結果也好像不對。
PS:我試過將扇葉角度設定成負值,其結果還是一樣。


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

天意 2011-5-1 08:36:24 显示全部楼层

期待高手指點。

icepak 2011-5-1 08:36:24 显示全部楼层

有試過將轉速設為負值嗎?

冰冻的心 2011-5-1 08:36:24 显示全部楼层

这个勤奋的孩子还发到这里来了

szbay 2011-5-1 08:36:24 显示全部楼层






   果然是高手, 將轉速設成負的后出風方向果然逆轉180度變成我想要的方向,溫度也從97度下降到74度。謝謝!

  