找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

新学6Sigma的一些疑问~望解答



自己摸索了一些,感觉有些6Sigma的基础教程做的不是很详细,需要自己摸索。所以,问的问题有些低级,望大家解答,也给后学者一些借鉴。
1、
  
下载 (25.73 KB)

如图的网格是怎样在计算开始前显示出来的?
2、网格问题

  
下载 (22.91 KB)

如图的LED模型,按照教程的网格设置,画网格后,台式机3G内存,双核,根本无法计算。
然后开启
  
下载 (3.05 KB)

对散热器设置了网格数
  
下载 (63.72 KB)
,但是网格数感觉没有变化。
请教各位,遇到这种情况,各位都是如何设置来控制网格数量的。
3、导入模型后,能否在模型某个部件上进行切割等功能?
4、6Sigma中是否也存在优先级的问题,同等优先级的前提下,后建部件取代前建部件?

具体就这些问题,望解答~
如果有人再有问题,可以跟帖,大家在一个里讨论。也方便后学者集中查看。

谢谢!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

airthink 2011-5-1 09:35:26 显示全部楼层

1. 計算前看網格的流程如下:
Step 1: Generate Grid, 如下圖:

  
下载 (117.35 KB)


Step 2: 執行上方工作列中的 Layer Properties, 如下圖:

  
下载 (116.95 KB)


Step 3: 選擇 Grid -> Current Grid 即可, 如下圖:

  
下载 (131.14 KB)


2. 如果可以, 請將 LED 的 3D CAD 檔寄給我, 我可以協助生成網格. (jmjan@ms9.hinet.net)
3. 如果您是匯入一個組合好的物件, 6SigmaET 可以將組合好的物件分解成好幾個子元件, 但如果已經分解成子元件, 您只能對該元件進行移動, 旋轉等指令, 無法進行其他切割.
4. 6SigmaET 的建模特性和 FloTHERM 相同, 如果有物件重疊, 後建的物件特性會蓋過先建的物件特性.

9738 2011-5-1 09:35:26 显示全部楼层

6sigmaET问题




我稍微檢查了一下模型, 這個模型大約需要 1,000 萬網格來處理, 以下是我分析的結果, 因為我沒有材質及發熱瓦數的資料, 所以以下結果沒有把溫度 Lengend 秀出來.

1. 6sigmaET網格分布  
下载 (64.17 KB)


2. 6sigmaET溫度分布結果
  
下载 (68.33 KB)


  
下载 (40.72 KB)


  
下载 (28.38 KB)


3. 6sigmaET速度場
下载 (143.7 KB)


秋末天空 2011-5-1 09:35:26 显示全部楼层




感谢JmJan的解答。。
关于网格,个人有些疑问:
1、模型在保持stl格式时,Proe会弹出一个对话框。个人理解,偏差控制会影响模型的完整程度。在模型转换时,是否保持默认数值即可?该数值之后会影响模型在6Sigma软件的模型近似程度,以及后续网格划分过程中的近似程度?

  
下载 (11.25 KB)

2、针对上述的模型,按照教程划分网格后,网格数量达到了1600W。这样的数量超出了我的工作电脑(AMD双核2.7G,3G内存)的能力,总是提示内存不足。面对这种情形,6SigmaET有什么解决方法?在论坛上,看过JmJan分享的其他案例,感觉比这个模型负责的案例,很少有超过1000W网格的情形。是不是侧面证明,6SigmaET本身还是定位于针对电子设备热仿真领域,毕竟电子设备中大部分器件还是比较规则,很少出现LED散热器这种复杂曲面的情形。偶尔遇到的太阳花类散热器,可以发挥6Sigma的优势。
3、尝试了Advanced Grid Control功能,给LED等体添加了局部网格,但是,在Solution Control中的Grid Summary中,网格数量变化不大。个人想法,是不是6Sigma不把类似于Flotherm中的局部网格的数量计算入内?
希望JmJan能详细介绍一下局部网格的用处
4、在部件属性中Cooling>>Model Detail中,将Full改成Approximate,网格数量会明显下降。这种情况下,是否可以通过添加比较密的局域化网格,解决网格数量过多无法计算,同时又尽可能保证模型完整性的问题?
5、JmJan能否把网格设置部分截图分享一下?
6、Sensor的添加
我希望给LED的中心添加一个Sensor,但是在右键菜单中无法添加Sensor。是否需要在chasis中生成一个sensor,然后手动对齐转移到LED中心?
7、后处理部分,散热器的温度分布的上下限需要自己读出温度上下限,然后修改吗?不然默认的温度下限是环境温度。

  
下载 (4.78 KB)

问题比较多,还望谅解,呵呵~

最冷 2011-5-1 09:35:26 显示全部楼层

问了这么多,也分享一下这个案例的仿真结果。
为了控制网格数量,将散热器模型Model Detail改成了approximate。然后添加了局部网格,网格数量145W
网格分布

  
下载 (114.44 KB)

温度场分布

  
下载 (37.36 KB)

  
下载 (45.64 KB)

速度场分布

  
下载 (32.45 KB)

速度场分布比较怪,不知道是不是网格造成的?

时间定格 2011-5-1 09:35:26 显示全部楼层


谢谢您的~
该LED工作于开放空间

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册