计算机芯片液冷实例

自己做的液冷方案计算,分享一下~


回路.jpg (75.54 KB)

几何模型
液体温度.jpg (107.69 KB)

流体迹线及温度
气流轨迹及温度分布.jpg (94.08 KB)

气体迹线及温度
截面温度分布.jpg (73.8 KB)

截面温度分布
初步结果.jpg (38.48 KB)

目标结果


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

往事飘去 2011-5-1 09:30:17 显示全部楼层

结论:芯片温度过高
改进措施:增加液体流量;改进槽道;更换导热率更高的液体~



动不动 2011-5-1 09:30:17 显示全部楼层

好東東啊
我以前在做水冷的時候,都沒有軟體好用;
只能夠自己不斷的測試,這樣就用掉很多時間;
請問你目前的PMUP的流量設的是多少?

我不会 2011-5-1 09:30:17 显示全部楼层

液体流量在5*10^-5左右,出口速度在0.5m/s左右~
不过这些都还得按自己的模型和芯片功率来设吧,我这芯片的功率很小啦~

时间定格 2011-5-1 09:30:17 显示全部楼层

哇。。。。。。。。好东西,共同分享。
谢谢楼主!!!!!!!!

青花瓷 2011-5-1 09:30:17 显示全部楼层

顶,绝对好撒,

2018-7-17 17:18:50 显示全部楼层
能有模型分享一下吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册