帮忙看一下这个算例,发热功率为正,温升为负

开始时我使用了辐射模型,机箱外的环境温度35度,机箱内block的功率2w,source的功率为-1w,计算结果却发现
机箱内的温度比外部的还低。

后来取消了辐射模型,温度定性上来说是正常的了。

那关于辐射我们应该如何考虑呢?



111.rar (46.57 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

小怪兽 2011-5-1 09:27:32 显示全部楼层

模型中Ambient radiation temp设成20度,改成35度应该就好了。

6sigmaET 2011-5-1 09:27:32 显示全部楼层

source功率设置为负数是不是表示有制冷的因素,就像TEC的冷面一样!所以算出来的温度比环境温度低应该是正常的吧!请各位高手指正

那是谁 2011-5-1 09:27:32 显示全部楼层

问一下lz,你能算收敛吗?整个机箱里都没有出风口,质量方程怎么守衡?

没有糖吃 2011-5-1 09:27:32 显示全部楼层


你说的是对的,负功率的是致冷;
但是你看看我的机箱内,制冷的只有1W,发热的有2W,合计功率是正1W,那么机箱内的温度应该比环境的高才对的。

海过来 2011-5-1 09:27:32 显示全部楼层


这里为什么要把辐射温度该成35呢?

关于辐射温度的设置,帮助文件中没有提到。

斑竹有什么建议?是不是辐射温度设置成环境温度就行?