请问一下我的冷板里面的介质是水,用冷板来冷却一个元件100W,求解过程中残差向上发散了,究竟是怎么回事,谢谢指点

coolboard.rar (15.42 KB)
冷板文件

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

forever 2011-5-1 09:26:33 显示全部楼层

流体进出口位置需要放到流体BLOCK上。

AVC 2011-5-1 09:26:33 显示全部楼层

我搞错进出口的位置了,怪不得怎么算水部分温度都不变化的,谢谢chaos_ZZy老兄

在不疯狂 2011-5-1 09:26:33 显示全部楼层

奇怪了,计算完成之后,横向矢量图冷板里面的流体不是从进口向出口流动,如是从冷板底端向顶端流动,垂直与冷板平面

说不完 2011-5-1 09:26:33 显示全部楼层

我将流体block在X方向的尺寸扩大至cabient边界。结果如图:
coolplate.jpg (37.2 KB)



kamui 2011-5-1 09:26:34 显示全部楼层

必须要把冷板左右延伸到机柜壁吗?
能不能发这个计算文件给我,谢谢

林外芭蕉 2011-5-1 09:26:34 显示全部楼层



就是用你的模型,修改opening的大小:与流体block对齐。
再将流体block延伸到机柜壁罢了。



coolplate.rar (18.01 KB)