水冷的进口设定问题

我做冷板的数值模拟时,用icepak建模以后要设定冷却水的进出口,进口给定速度,和进口温度,出口采用自由边界;但是实际上用reset检查雷诺数时,竟然是用空气的物性来计算的,我感觉icepak在设定水冷时进出口还是采用的空气为流体介质。 如果将默认的流体设定为水,那么整个空间将都是水,更不符合实际?大家是怎么设定的水管的进出口边界条件的呀?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

Blossom 2011-5-1 09:24:31 显示全部楼层

水路部分要建立為流體block,也就是block的材質要改為fluid才行
再把流體的材質改為水
否則管路內部的流體當然是內定的空氣材質

kamui 2011-5-1 09:24:31 显示全部楼层


我是这样建的模型,当然要用流体快了,外面是固体快,进口延长到cabnet边界或者用block空心快将进口推到流体区均是这样,雷诺数时用空气的物性计算的,出口还是空气温度!!!
晕。。。。。。。

Edelweiss 2011-5-1 09:24:31 显示全部楼层

建议自己计算雷诺数,然后选择流动模型(层流,紊流)。
采用FAN作为进口,设置定流量(或者流量-压降曲线)和进口温度;出口用opening设为自由边界.
lantianxiaocao 2014-3-25 11:05:44 显示全部楼层
同求,不知道楼主是怎么解决的呢?