liyumaster老大终于等到你在线了,请进

楼上兄弟,看了你的模型,好像有点问题
你只有一个流体区域,按道理来说应该是两个吧,一个为高温流体,一个为低温流体,低温来冷却高温
此外,你自建了流体类型,但是参数好像有点问题,密度不对,动力粘度有问题,热容
也有问题,好好检查一下吧




昨天的模型你看啦
流体参数我修改了
有三组流道:两组高温流体(在prt档3D模型上高温流体是那个圆的截面),一组低温流体(在prt档3D模型上低温流体是那个截面很小的 正方形截面那个)
我截个2D截面说明下
  
下载 (41.27 KB)


fluid subomains项我设置了 一个 fuid subdomain 1  用CTRL键加选了两个截面 就是上下的两个高温流域,低温流域没定义它

然后boundary conditions
上面的高温流域 我定义了3个入口 3个出口  流速为20m/s   温度522K来着 压力3atm
下面的高温流域我定义了4个入口4个出口     流速为20m/s   温度522K来着(因为为了是模型整体加温均衡)
低温流域问我定义了1入口1个出口 全串联起来了    流量为0.002kg/s  温度 室温  压力1atm

目标 整体模型体积温度

计算起来..刚看来下 50000+K啊..太凶了

指点指点小弟啊 li总