找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

CAD导入模型的网格划分问题

做一个水冷模块分析,水流通道形状复杂,模型采用原来的CAD模型导入生成。采用软件默认的HD网格划分模式,但是网格质量很差,无法计算。请教这种模型应该怎样进行网格设置,才能保证网格质量。大家帮忙看看,谢谢!

dianyuan.rar (68.79 KB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评7

冷冷冷 2011-5-1 09:19:58 显示全部楼层

模型特征过多网格不容易画。
建议只保留流体block,外壳和基板都自己建,小特性尽量删掉:比如侧板的小凸起。

 楼主| 清风月影 2011-5-1 09:19:59 显示全部楼层

本来是想看看能不能实现CAD模型的直接导入,看来是不行的了。只保留流体block,其他部分手动建模我也试过,网格质量能好点,但是好像在流道弯角处还是有网格质量参数quality小于0,这种计算结果是不是可信?
还有就是想请教版主,当网格质量参数存在face alignment小于0.15,quality小于0的情况下,是不是可能使模型求解无法计算?有没有一个能求解计算的网格质量标准啊?

久而旧 2011-5-1 09:19:59 显示全部楼层

4.3版本quality小于0,好像不能计算吧。
我觉得quality大于0是必要条件。

动不动 2011-5-1 09:19:59 显示全部楼层

我用的是4.4版本的,做一个简单点的模型是,用HD网格划分模式,有quality小于0的单元,但是比较接近0,且单元数相对很少,可以计算,计算结果误差也不大,所以不知道这个quality的标准是怎样。

homeland 2011-5-1 09:19:59 显示全部楼层

Icepak培训资料上建议quality大于0.01,且不允许有负值。
如果出现负值,该网格附近的计算结果就不能保证;当然可能对整体结果影响不大。

beyond4419 2016-4-5 12:41:15 显示全部楼层
该问题怎么解决啊???我也遇到了。。。壳体结构用CATIA做的,导入icepak后,网格质量太差了。。。直接不能计算。。。
ckchiang 2016-4-6 08:50:41 显示全部楼层
直接導入 CAD ,只能用 HD 網格。但 Icepak 有太多參數可以設定,翻一下 Help 文件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册