找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

求教,这个警告是什么意思?

Object has been entirely over-written<Root Assembly—Low X plate—ResistancePrimitive>    Block by <Root Assembly—Fan—Resistance>   
   上面的警告是什么意思?其中Low X plate是打孔板。

我的模型是在机箱壁上开孔装一个抽风的风扇。是否在机箱壁开孔后,不需要象实例教程中的一样再加一个打孔板,而直接加风扇就行了??即不需要在风扇的同一位置加打孔板??
还有,在模型检查后有警告信息,无错误信息,是否求解就不会收敛了??
谢谢了!!


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

XiaoBo 2011-5-1 09:18:39 显示全部楼层

警告信息是说后面的咚咚把前面的咚咚完全覆盖了~~

对于加装风扇的问题,如果是直接开个空加风扇的话,就用hole开个大孔即可~
如果开孔处是有一定开孔率的,那就用孔板吧
有无警告信息和收敛与否没有必然联系的

有没有 2011-5-1 09:18:39 显示全部楼层

谢谢楼上的指教!!

哪根葱 2011-5-1 09:18:39 显示全部楼层

请问风扇的摆放位置是不是有限制?
我做了个模型,风扇靠近散热板就无法收敛,将风扇摆远一点就可正常收敛。

6sigmaET 2011-5-1 09:18:39 显示全部楼层

关于楼上所说的风扇摆放位置的问题,
其实这并不是摆放位置有问题,
这个问题可以这样考虑,
风扇距离散热板比较近的时候,风流过散热板更容易产生湍流,漩涡;
所以要想完全描述此时的特征,在风扇和散热板处就应该划分更多更细致的网格,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册