找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

关于冷板问题的几点疑惑

最近在做强迫对流液冷冷板的设计,有几点问题想不明白,请教一下大家,希望互相学习,谢谢。
1. 冷板入口的边界条件怎么设置,我的入口和出口都是用openning建模的,只给定了一个入口速度为0.1m/s,其他的条件都没有给定,不知道这样做对不对

2. 冷板的入口需要给定压力数值吗?我计算之后发现给不给压力对计算结果没有影响,不知道是不需要还是我算的有问题。

3.应用航空背景下的冷板边界条件要怎么样设置?比如说工作真空度为10-3Pa左右的真空微重力下,重力加速度值应该给定多少?是不是应该假设一种密度和比热都比较小的流体来代替水啊?

有人知道吗?大家来讨论一下吧,真的真的很困惑啊,最近做冷板的真空散热感觉一团乱,呵呵,有这方面经验和问题,我们一起学习一下,谢谢啊


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

kamui 2011-5-1 09:18:28 显示全部楼层

我想知道楼主在哪家公司高就?

入口用风扇建模比较好,可以设定压头;出口就用opening自由边界好了
真空微重力环境下空气很稀薄吧,个人认为空气基本没自然对流,是否可以不考虑流动,只用辐射来计算,感觉只要不是微尺度微重力条件,大空间微重力按辐射算应该没有太大差别,大不了来点修正

动不动 2011-5-1 09:18:28 显示全部楼层


可是如果不考虑流动的话,那冷板里的强迫对流就不能求解了吧,还有冷板的入口压头一般设置的数值范围大约是多少啊,这个和什么有关系啊?一般选用多少?

我是一个在校研究生,这是我在做的一个课题,呵呵不过也面临就业了,就业形式不好啊,呵呵

羞答答 2011-5-1 09:18:28 显示全部楼层

还有就是,我现在还不是很明白这个入口压头的设置有什么用,因为我看过的文献上都没有提到入口压头的问题,所以现在一直也没搞明白这个压头要根据那些数值来定,一般的取值范围是多少,设置与设置对冷板的性能会有什么影响,可否有人给说一下?

冷冷冷 2011-5-1 09:18:29 显示全部楼层

强迫对流的话自然对流不要考虑,压头主要是来看你的冷板的压降的
压头大小取决于你系统内趋动泵的压力

茶蘼花开 2011-5-1 09:18:29 显示全部楼层

个人觉得若是你的入口速度一定了,入口压头也就定了,无需再设置。流体流动时会有延程阻力损失等压损,
入口速度越大动压也就越大。就像你推静止的车,你用的力越大(泵压高),车的速度越快(入口速度大),行使的路程就越长。
若是你的阻力损失很大,那你的入口速度也应大。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册