膨胀尺寸引起的网格数量与质量问题

一般来说温度变化较大或者流场变化剧烈的位置我们会加局域化网格,
而为了得到更准确地计算结果,有时还会添加膨胀网格。
我的问题是加了膨胀网格的设置后,系统地网格数量就一定增加么?
更进一步的说膨胀网格的膨胀尺寸越大,系统的网格数量就一定多么?




  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

KOKO 2011-5-1 09:17:38 显示全部楼层

当然我所说的是局域化网格的尺寸限制比系统网格的尺寸限制要小,
膨胀网格尺寸限制和局域化网格尺寸限制是一致的。

唱国歌 2011-5-1 09:17:38 显示全部楼层

打开flotherm直接尝试一下不就出来了

kamui 2011-5-1 09:17:38 显示全部楼层


Cuboid Name0%5%10%15%20%25%
die96.696896.402995.286895.832195.114596.0752
网格数1291525660829267215042616826844

这是之前对单个芯片的详细模型的研究结果,
从表格中我们似乎可以看出膨胀尺寸在15%左右时,网格数量存在最小值,
die的温度也接近最低值,
让我百思不得其解的是,为什么会有这样一个值。

而实际到比较复杂的系统时,这个膨胀尺寸的大小就很难说,
很多的时候不加膨胀网格和加了膨胀网格后相比,网格数量要多很多,有时甚至很夸张。

有没有哪位高手考虑过这个问题,能否从理论层面给解释一下。

cliffcrag 2011-5-1 09:17:38 显示全部楼层

哪位高人出来给指教一二呀!

chooyu 2011-5-1 09:17:38 显示全部楼层

楼主研究的好细致啊。
不过我想知道1度不到的差异有那么重要?
另外比较奇怪的是模型没有膨胀(0%)的网格数居然比膨胀后的还要多哦,费解