找回密码
 注-册

手机短信,快捷登录

微信扫一扫,快捷登录!

搜索

求助!!用FloWorks,也就是EFD.Lab做的LED散热例子



各位大大,小弟最近在做一个LED灯散热的项目,结构图见下:

  
下载 (46.41 KB)

一共四部分,芯片4
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评9

少年梦 2011-5-1 09:16:29 显示全部楼层

是不是你在设界面热阻的时候有问题?
不可以将你说的热阻值直接带入的,要R*A带入的

fluent 2011-5-1 09:16:29 显示全部楼层

我是乘以面积带入的,可就是这个结果。不知道是为什么……

久而旧 2011-5-1 09:16:29 显示全部楼层

铝基板,110mm
天意 2011-5-1 09:16:29 显示全部楼层

单从结果来看,最高温度应该出现在最中心吧。而且温度分布应该是对称的。
你的温度分布有些问题。这应该是网格引起的。

林外芭蕉 2011-5-1 09:16:29 显示全部楼层

散热器表面约45℃左右(室温25℃环境下)

千里目 2011-5-1 09:16:29 显示全部楼层



4# raolianjiang

热阻值是别人提供给我的,他说铝基板和芯片衬底之间涂有热导率是3W/m*K的导热硅脂,算下来铝基板和衬底间热阻是11.7K/W。

另外,你说“散热器表面约45℃左右(室温25℃环境下)”,是你自己算出来的吗?
似乎比我算出来的要高,我的好象是42℃左右(室温30℃环境下),
请问这是为什么呢?是我的网格的问题吗?

多谢你了!!


不小心按錯....
接著說:
鋁基板的導熱率可以設定非等向性嗎?
理論上來說在Y軸是導熱較差的一個方想,如你說的只有1.6W/mK,
但是在X軸Z軸方向的導熱系數是要設定為鋁材質的導熱系數(各個型號不同,導熱系數大概在200左右)
我想實際情況也會是這樣,則你的底板溫度分布就會均勻了
主要是熱阻值的問題... 溫差很不合理

tender 2011-5-1 09:16:30 显示全部楼层

12# 明戈

多谢你的提醒,我去试试看,记得好像可以设定非等向性。

散热 2011-5-1 09:16:30 显示全部楼层

请问楼主:衬底材料不是铝或铜或渡银吗?怎么才46的导热系数?是芯片厂家提供的数据吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册