机箱通风孔是怎么设置的,我用的是perforated plate,但发现里面只有正方形,六边形和圆形孔,没有我要的矩形孔,还有就是3D图上没有孔显示,只是一块淡黄色薄板?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

散热 2011-5-1 09:15:33 显示全部楼层

你算个开孔率填进去就好了,不必要注重具体形式,你就是设置了是什么形状的孔,尺寸是多少,有多少个,软件最后还是给你算一个开孔率出来~~~
后处理的图上确实不会显示开孔,还是那句话,不要太注重形式了

青花瓷 2011-5-1 09:15:33 显示全部楼层

楼上正解,顶一个

大大苹果 2011-5-1 09:15:33 显示全部楼层

受教了,学习中!!

FloEFD 2011-5-1 09:15:33 显示全部楼层

孔的形状应该会影响到Re的计算,但是不太清楚flotherm中的处理方式,不知道孔的形状会不会产生影响。icepak中应该不会有影响

说不完 2011-5-1 09:15:34 显示全部楼层



实际上即使开孔率相同,不同的开孔方式结果也会不同。只是这种影响较小而且实际开孔情况又太复杂,软件提供经验的压降曲线来近似处理。
如果有兴趣的话,可以自己对开孔建立详细模型,求解准确的压降曲线。ICEPAK练习教程中有个具体实例。