请教高手,水冷分流,附模型.

如附件所示,为了验证分流情况,特别将实物画出在EFD里面模拟各个通道的水流量及压力情况,不知道设置是否出错,结果总是出现负值,请各位高手不吝指点 ,谢谢!!

dividerwater.rar


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

KOKO 2011-5-1 09:15:05 显示全部楼层




我看了你的模型:负值的流量代表的是方向(流入或者流出)。
根据你的流量分配计算要求:
1。空化可能不是必须计算的。
2。子流域不需要定义,因为只有一种流体。
3。传导计算应该也不是必须的。

茶蘼花开 2011-5-1 09:15:05 显示全部楼层

那我怎么知道他是代表流入还是流出呢?

TOTO 2011-5-1 09:15:05 显示全部楼层

想请教一下李工,如果我的进口有一定压力,该怎么设置,同时如何设置出口压力,还有就是我监控点中的动压是不是就是指我系统的这部分压力损失?因为上面分流实际上是我设计水道的一部分,因此出口流速不可能为0!!!望指教。

热热热 2011-5-1 09:15:05 显示全部楼层

看来要好好学习一下了

往事飘去 2011-5-1 09:15:05 显示全部楼层




设置压力出口边界就可以了。压力损失可以用静压损失或者全压损失表达。看你的定义了 :)