散热器仿真后热阻怎么计算

FLOTHERM仿真散热器后是根据什么数据来计算热阻?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

ANSYS 2011-5-1 09:14:35 显示全部楼层

正常的情况放在风洞里测试,得到阻值.不同的流体状况,阻值也不同.

林外芭蕉 2011-5-1 09:14:35 显示全部楼层

根据热阻定义:散热器热阻=(热源温度-环境温度)/ 热源功耗
jiahu说的对,最好通过参数化计算求出不同流速下的热阻曲线。

ANSYS 2011-5-1 09:14:35 显示全部楼层

我刚开始学这个软件,麻烦把大致的设置步骤给说一下吧,比方说气流速度恒定400 lfm,底面积1.5*1.5英寸,全高1.1英寸,针鳍状散热器,散热功率5瓦。

xlt 2011-5-1 09:14:35 显示全部楼层

散热器热阻=(热源温度-环境温度)/ 热源功耗
这个就是他的定义公式,你给那个数据也没有 用的,理论上这样算是算不出来的吧

chooyu 2011-5-1 09:14:35 显示全部楼层



既然公式有定义,为何不直接抓下热源及环境温度,带入公式???