3CFM的风量要考虑热辐射吗

chassis 100*107*20mm, 总共5W,内有3CFM的离心风扇,这时考虑辐射和没考虑辐射相差20C,是不是应该考虑上辐射?

自然对流 强制对流 辐射所占的比例多大时 可不考虑辐射

有相关的热计算或公式吗?


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

在不疯狂 2011-5-1 09:14:25 显示全部楼层

3CFM的风量也太小了吧,这种情况下恐怕需要按自然对流来考虑了
风量比较大的强制对流时,辐射的影响比较小,在10%以下,可以忽略
自然对流时,辐射的影响能达到30%以上,此时就不能忽略了

大雨 2011-5-1 09:14:25 显示全部楼层

其实辐射影响是普遍存在的,如果模型不是太大,自己把考虑和不考虑辐射的情况都算一遍,不就一目了然了。

热热热 2011-5-1 09:14:25 显示全部楼层

模型本身的尺寸也很小啊,
辐射考虑与否关键要考虑流体流速
流速低的时候辐射作用比较大
自然散热设备辐射的热量,在表面发射率比较高的时候
最高可能达到总热量的30%左右