请教高手呀,瞧这收敛为什么这样悲哀啊。问题已解决。..

请教高手呀,瞧这收敛为什么这样悲哀啊。

大家的指点。尝试了把风扇去掉再GO,收敛就比较正常了,至少不再那么夸张。可是一装上风扇曲线就笔直往上狂飚,也没发觉哪里有错误。单位也没有设错。附上了PDML(Flotherm Rev 7.1 edited )文件。请大家帮纠正一下。Thanks。


QQ截图未命名.jpg (81.68 KB)





  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评6

冰冻的心 2011-5-1 09:12:33 显示全部楼层

从这个图上是看不出来什么原因的,不过一般出现主要的情况是风扇的方向,单位可能出错,或者网格出现了很明显的错误

凹凸曼 2011-5-1 09:12:33 显示全部楼层

真是够悲哀的了!
残差不是一般大,曲线这么直柳还是第一次见。
不过你看你迭代次数少,迭代2、3百次看看是否还这样

时光好人 2011-5-1 09:12:33 显示全部楼层

严重同意2楼的说法,一般很离谱的残差曲线(1000以上)都是有建模错误所引起的。根据lxh2522朋友说的风扇方向、单位等查查原因,特别是X方向,因为X方向速度最离谱!!

TOTO 2011-5-1 09:12:33 显示全部楼层

我可以说说自己的看法吧,上次我仿真时也出现了曲线上下乱跳的这种情况,最后我是这么解决了:
经过仔细检查后我的风机,散热器都很好的。没有什么错误。
最后我对芯片划分栅格时,没有做外延。就是说芯片的细栅格到周围的粗栅格过渡太快了。
经过我不断尝试,最后解决了问题了,呵呵。
这仅是我的一点点感受而已,希望对你有帮助啊

绿丝绦 2011-5-1 09:12:33 显示全部楼层

恩,网格过渡太快也是一个因素,但是那个一般只是不收敛而已,像这么离谱的残差曲线,一般都是明显的错误。
记得我刚开始学的时候就出现主要的错误,结果检查发现转速的单位写了了rad/s  而流量的单位却写成了m3/s 结果就出现了你这个类似的局面

kamui 2011-5-1 09:12:34 显示全部楼层

看看风扇采用的是非线性特性曲线吗?如果是的话,不要产生一个压力对应两个风量点。或者看看风扇的出口方向是否正确。