FT 中,如果環溫低,熱管K值要設定多少

ㄍ位大大們!!!
請教大家是否有這方便的經驗

一般熱管都是使用在常溫 or 高溫的環溫中,所以K值都是設定20000左右

但是如果環溫降低到10度,熱管的Qmax會降低,可是相對應的FT中,熱管的K值應該設定多少了

請教大家,煩請幫忙,謝謝


  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

哪根葱 2011-5-1 08:33:11 显示全部楼层




[    但是如果環溫降低到10度,熱管的Qmax會降低] --确定吗?

ANSYS 2011-5-1 08:33:11 显示全部楼层

我很確定這跟Qmax沒關係!!

supergsx你可能要先搞清楚K值及熱傳導的物理觀念喔~

哪根葱 2011-5-1 08:33:11 显示全部楼层

K大点小点影响应该不大吧,比如10000和20000,对比下来温差很小的。
我觉得热管最关键的设置在于接触面的热阻大小。

动不动 2011-5-1 08:33:11 显示全部楼层



資訊錯誤,抱歉!!
是熱管的工作溫度才有關係!  環溫是沒有關係的

szbay 2011-5-1 08:33:11 显示全部楼层




    这个是正解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册