自然散热对冷板系统的影响!

使用水冷却系统对IGBT进行冷却,检查自然散热对系统的影响程度:
1;模型忽略自然散热,热量完全靠水带出系统:
2:考虑外界空气的自然散热;
前2幅图是模型1的结果,后2副图是模型2的结果,比较结果,可以发现,
做水冷系统时完全可以忽略外界空气的自然冷却。


screen.gif (37.08 KB)

截面的温度分布

screen3.gif (27.7 KB)


3.gif (34.25 KB)


1.gif (27.96 KB)


4.gif (32.94 KB)




  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评4

鱼戏莲 2011-5-1 09:08:29 显示全部楼层

自然对流和水冷的换热系数不是同一级别的!呵呵!

有没有 2011-5-1 09:08:29 显示全部楼层

楼上应该对传热学较为熟悉

小丫头 2011-5-1 09:08:29 显示全部楼层

本来就是这样,用软件仿真一下就更明白了。
一般情况下:
自然对流换热系数:小于10 W/m2K
水冷的换热系数:1000~15000 W/m2K

羞答答 2011-5-1 09:08:29 显示全部楼层

请问你的流道建模是怎么建的啊!