关于残差曲线-通信机架里的仿真残差-迭代曲线图

最近我仿真时发现了这样的曲线,真的不知道对应的结果是对还是错?
这是一个通信机架里的仿真残差-迭代曲线图.觉得曲线刚开始很好,往下跌,直到10以下,感觉不错.
可是每次在200次左右时就突然震荡起来了,让人可担心了,但是最后又跌到了10以下了.
在曲线振荡期间我查看温度检测点时,温度的波动不是很大,这是为何呢?
对这个结果的可信度有多少信任呢?
我呢,在仿真时把temperature变量下的Flase time step 的阻尼系数调的比较大,即虚拟时间步长比较小.
同时将温度内部迭代次数由25改为了100.
会又有什么问题呢?

曲线特征.png (135.72 KB)  

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评1

wuchj8606 2014-9-28 22:52:56 显示全部楼层
新手走过,想问一下调整内部迭代次数有什么用?最近遇到温度不收敛,其它都收敛,不知道是什么原因造成的