陈 波(中兴通讯股份有限公司,深圳518057)
The design of wind path for base station
CHEN Bo(ZTE Coperation,Shenzhen 518057,China)
【摘要】对于热功率密度很高的通信基站来说热设计是系统可靠性设计重要内容之一。首先,根据系统总体方案确定风道方案,然后根据系统热耗选择风机型号,再运用CFD仿真软件flothermal对基站中基带射频插箱流场、温度场进行仿真分析,通过与热测试结果的对比分析确认仿真结果。通过分析流场不合理性,提出了风道改进方案,并且还从中探索出风道对流场影响的一些规律。 i

关键词:基站;热测试;热仿真;Flothermal

1引言
由于市场竞争的压力,通信基站设备越来越向大容量,大功率,高集成度方向发展,系统的热耗密度越来越大,环境适应
性要求越来越高,而体积却越做越小,热可靠性已经逐渐成为系统可靠性的瓶颈,因此解决基站设备的通风散热问题,已经
成为了基站结构系统设计中一项重要的课题。