大侠们帮帮忙

下面是我做的一个模型,主要是一个风扇,几个散热器,每个散热器上有一个IGBT(BLOCK里面放个热源)管,尺寸是根据公司的产品量得画的,老板让做一个模拟和实验比较下。我所画的只是一个产品的很小一部分。但是在生成网格时热源没有网格生成,检查结果对齐和质量都很差。请大侠们帮我看看


a.rar (1.3 MB)

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评5

endless 2011-5-1 09:04:37 显示全部楼层

block里面放置热源是什么意思?
这样的设计原意是什么?

最冷 2011-5-1 09:04:37 显示全部楼层

你的source建议用block来建立

快乐的 2011-5-1 09:04:37 显示全部楼层

我开始是用BLOCK建的,也是不能生成网格,IGBT模块大概就是我画的那么大,老板说里面还有什么二极管也就是发热部件吧,我想反正也是发热就用个热源代替了,可不可以我也不知道。但是就是把热源去掉,生成的网格质量很差。

有没有 2011-5-1 09:04:37 显示全部楼层

可以生成网格的
只是你的权限不对
把后面的二极管的block放到最后面来建立,这样两个发热源堆积在一起的我没有做过,回头你把结果图秀个看看
两个热源设定成一个可以吗?即累加在一起看看
把你的网格参数修改下,细化一下
那么点模型网格再细化也不会有很大的

Nidec 2011-5-1 09:04:37 显示全部楼层

只要里面一个二极管的block发热源就可以了,我按你说的把二极管的block放到最后面来建立,还是生成不了网格,至于权限不对,是什么意思,怎么样修改。