FloTHERM XT导入的几何模型名称总是显示NOT SPECIFIED

riypm 2021-9-16 10:41:48 显示全部楼层 阅读模式
FloTHERM XT导入的几何模型名称总是显示NOT SPECIFIED,怎么解决?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评2

hrtcorner 2021-10-25 17:59:31 显示全部楼层
STP导入一般会有这种情况,切换到FeatureManager 设计树,对顶层装配点击右键→树显示→显示零部件名称,就解决了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

菜鸟一枚呀 2021-9-22 10:36:04 显示全部楼层
不影响计算哈