【请教】户外密闭光工作站的热仿真分析

各位好:
   关于“户外密闭光工作站的热仿真分析”,大家有啥解决思路:

1、mechanical enclosure 该如何建模?(主要困惑是,盒子表面有高度不一的散热鳍片,详见下图)
       我的思路:用6块平板散热器,拼装成一个盒子,近似地表示盒子。请问这样做可行吗?
                        建模时需要注意什么?

  2、求解域该如何设置?

  3、各位用过Flo/PCB吗?如何将FLO/PCB 的仿真结果导入Flotherm 里,我总是导入失败。

    真诚期待各位前辈赐教,谢谢啊。哈哈!
enclosure.jpg (8.03 KB)




  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评1

三寸 2011-5-1 09:03:42 显示全部楼层

你那样拚起来作盒子也行,至于这样的斜着的翅片在发flotherm里面很难建立,我个人认为i,如果是自然对流状况下,你用相同面积的平直翅片代替好了(如果里面热源是比较均匀的)。