机箱仿真后工作点如下,是不是系统阻力太大了?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

SZXCJS 2020-4-28 17:32:51 显示全部楼层
从你这个数据来看,阻力是有点偏大了。建议换下风扇比较好
 楼主| 408231368 2020-4-29 07:46:31 显示全部楼层
SZXCJS 发表于 2020-4-28 17:32
从你这个数据来看,阻力是有点偏大了。建议换下风扇比较好

这个是不是优化风道更加合适?

点评

这个看你的系统设计情况了,一般你能测试的话,估计大致已经成型了。系统阻力优化的空间不大了,这个时候通常换风扇的成本和可行性可能会更高一些。当然,如果发现系统有一些明显的问题,且可以方便修改的话,那系统  详情 回复 发表于 2020-4-29 09:13
SZXCJS 2020-4-29 09:13:38 显示全部楼层
本帖最后由 SZXCJS 于 2020-4-29 09:15 编辑
408231368 发表于 2020-4-29 07:46
这个是不是优化风道更加合适?


这个看你的系统设计情况了,一般你能测试的话,估计大致已经成型了。系统阻力优化的空间不大了,这个时候通常换风扇的成本和可行性可能会更高一些。当然,如果发现系统有一些明显的问题,且可以方便修改的话,那系统还是需要优化的。如果你只是前期的仿真的话,那优化系统就是必然的。另外,对于此类仿真的精度本身就不算高,所以仿真也只是参考罢了。