[案例分享] 飲水機製冷設計分析

jmjan 2020-4-28 08:37:33 显示全部楼层 阅读模式
這是一個很有趣的案例, 利用 Flotherm XT 模擬飲水機的製冷過程, 目的是在限定的時間內將水溫由 25 degC 降至 4 degC, 使用到 Flotherm XT 軟體的主要功能如下 :
1. Transient Analysis 瞬態分析
2. Fluid Subdomain 水冷模擬
3. TEC 製冷晶片

歡迎業界先進下載參考, 謝謝.






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

1442783026 2020-4-28 20:06:13 显示全部楼层
瞬态分析时,功耗时怎么设置的呢?
没看太明白

点评

可以透過 Transient Attribute 新增 Transient Profile, 然後設定 Multiplier v.s Time 的關係曲線  详情 回复 发表于 2020-5-20 18:48
回音1989 2020-5-20 09:19:23 显示全部楼层
谢楼主分享
 楼主| jmjan 2020-5-20 18:48:51 显示全部楼层
1442783026 发表于 2020-4-28 20:06
瞬态分析时,功耗时怎么设置的呢?
没看太明白

可以透過 Transient Attribute 新增 Transient Profile, 然後設定 Multiplier v.s Time 的關係曲線