Flotherm XT 发热块功率和收敛功率不一致

Hi
用XT仿真的时候给一个发热块定义6W的功率,但是仿真结束之后得到的仿真出来的功率只有2W多,不太理解为什么会出现这个情况。论坛有没有人遇到过的。附上模型和图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注-册

x
  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]

大神点评3

荒烟望平楚 2020-2-20 09:02:52 显示全部楼层
这个只是对流散失热量
liao24681 2020-3-22 20:59:13 显示全部楼层
荒烟望平楚 发表于 2020-2-20 09:02
这个只是对流散失热量

那剩下的4w左右是什么?辐射吗

点评

我理解这个应该是对流换热率,并不是换热总量  详情 回复 发表于 2020-3-29 14:09
荒烟望平楚 2020-3-29 14:09:48 显示全部楼层
liao24681 发表于 2020-3-22 20:59
那剩下的4w左右是什么?辐射吗

我理解这个应该是对流换热率,并不是换热总量