resheji 2011-5-1 09:02:06 显示全部楼层

根据LZ说功耗6W为最大,预计散热器上实际测出来的温度为60℃左右;

  [热设计论坛版规] [增加积分的方法] [中国热设计网 QQ群号: 103443015加群验证:工作城市-论坛会员名]
小甜甜 2011-5-1 09:02:06 显示全部楼层

    您用的什么工具什么模型计算的?为什么我们两个的差别也有20度?
我用的是icepak,零方程的湍流模型。环境温度20度。
而且发现,我的空气的流量比你的大,反而温度比你的高?

Mass flow rates:
    Object                    Specified Calculated      
    cabinet_default_side_maxy 0.0 kg/s  -0.001133 kg/s  
    cabinet_default_side_miny 0.0 kg/s  0.001134 kg/

xlt 2011-5-1 09:02:06 显示全部楼层

工具相同,软件设置也类似;

应该是芯片参数设置的问题:
---芯片参数:TO-220, Theta(Junction-Case):2C/W, Theta(Junction-A):50C/W,Max Junction Temperature: 150C

如果Rjc=50C/W,散热器效果差很多了;

话说,LZ的实测结果呢?发上来看看
12